Moin,
hat jemand die Legrand Green-Up Steckdose in Verbindung mit einem PHEV im Einsatz?
Damit soll es möglich sein mit 3,7kW zu laden (ohne Wallbox)
Habe jetzt das offizielle Dokument gefunden, welches sich zwar auf den Grandland A bezieht, von der Technik aber gleich sein sollte:
pasted-from-clipboard.png
Danke
Legrand Green-Up Steckdose
-
-
Eine etwas komische Angabe. Theoretisch 230V x 16 A Absicherung = 3.680 Watt.
VDE konform sind max. 3.600 W Anschlussleistung aller angeschlossenen Verbraucher. Was tatsächlich noch ankommt hängt von der Leitungslänge ab, max. 25 m von der Verteilung zur Steckdose laut VDE Norm. Die Länge wird aber häufig bei der Haus Installation überschritten.
Dann muss es sich bei der Ladesteckdose aber auch um eine separate Leitung mit extra Absicherung handeln und es darf nichts anderes zusätzlich angeschlossen oder eingespeist werden, z.b. ein Ballonkraftwerk. Bezogen auf 3x1,5 mm Kabelquerschnitt bei den üblichen Hausinstallationen in Deutschland. In Nachbarländern sind eher 3x2,5 mm Kabel üblich.
-
Ja klar, die Green'up Steckdose muss eine separat abgesicherte Leitung mit. mind. 3x 2,5mm² haben.
Hier gibt es auch das passende Ladekabel dazu, wobei ich nicht weißt ob es mit dem Original-Mode2 Kabel evtl. auch geht.
Mir geht es jetzt aber nicht um die Technik, sondern um die Frage ob jemand hier die Lösung im Einsatz hat.